ANALISIS NO LINEAL CON MAMPOSTERÍA

Started by Jessica Paola, 19 de September de 2018, 05:15:41 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jessica Paola

Buenas tardes, estoy realizando un modelo en SAP200 con inclusión de mampostería, tal vez me podrían ayudar con la asignación de las propiedades de rotula al puntal equivalente que representa la mampostería?? de antemano gracias

Vlacev TE

Supongo que tu modelo es aporticado con muros de albañilería de relleno, ya que si se trata de un muro de albañilería armada o confinada estos no trabajan como puntales, ¿revisaste el ASCE 41?. Una vez indiques si es un muro de relleno o no podré brindarte algún comentario adicional.

Jessica Paola

Es solo muro de albañilería de relleno, del cual tengo propiedades del puntal que representa dicha mampostería según el FEMA 356, mi duda es como definir la rotula para este elemento si lo modelo en SAP como elemento frame

Vlacev TE

Te recomiendo que utilices el ASCE 41 (la última versión es del 2017), que es la versión actualizada del FEMA 356 (es del año 2000), ya que en todo este tiempo se han ido dando muchos cambios en los criterios de aceptabilidad, y demás parámetros que se usan en la Primera Generación de la Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño. En la Sección 11.4 tienes todo lo referente a cómo influyen los muros de relleno en el comportamiento de pórticos de acero y de concreto. Lo que se asume es modificar los parámetros de los pórticos dependiendo de si tienes paneles rígidos o flexibles. En la Sección 11.4.2.6 tienes un párrafo corto que te habla cómo usar el modelo puntal.