Momento torsor o torsión en ETABS

Started by vicky8204, 20 de February de 2019, 05:07:32 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

vicky8204

Buenas tardes.


Escribo para que por favor me colaboren con una duda. Realicé un diseño muy sencillo por el método de la FHE manual y lo realice en ETABS (por medio de coeficientes), hasta ahora todos los resultados dan muy cercanos, excepto el momento torsor cuyo valor creo que es Mz (él de la imagen). Es correcto ese valor que estoy tomando como momento torsional?, mil gracias

Vlacev TE

Tu momento torsor se debe a la ubicación de la excentricidad (positiva o negativa) y a la configuración de tu edificio (centro de masas, centro de rigideces, etc.), por tanto no necesariamente deben de ser iguales. Podrías subir una imagen del formulario del caso de FHE que estás usando. También realiza un análisis sin tomar en cuenta las excentricidades.

vicky8204

Primero que todo, mil gracias por responder.


Entiendo lo expuesto de tú parte, a la pregunta si MZ es el momento torsor? Entiendo que efectivamente es así?
Por otro lado no tengo un formulario de cálculo, lo hice manual calculando el centro de masa y centro de rigidez ( los cuales son iguales al etbas) y con excentricidad accidental. No si este completamente errada pero si MZ es el momento torsor y si lo divido entre la fuerza lateral del piso obtengo la excentricidad (disculpa  :-[ [size=78%]si digo algo poco lógico)  Mil gracias.[/size]

Vlacev TE

#3
Quote from: vicky8204 on 20 de February de 2019, 05:56:50 PM
Primero que todo, mil gracias por responder.


Entiendo lo expuesto de tú parte, a la pregunta si MZ es el momento torsor? Entiendo que efectivamente es así?
Por otro lado no tengo un formulario de cálculo, lo hice manual calculando el centro de masa y centro de rigidez ( los cuales son iguales al etbas) y con excentricidad accidental. No si este completamente errada pero si MZ es el momento torsor y si lo divido entre la fuerza lateral del piso obtengo la excentricidad (disculpa  :-[ [size=78%]si digo algo poco lógico)  Mil gracias.[/size]
El formulario al que me refiero es al de "User Coefficients..." que se supone lo configuraste por eso muestras los resultados. Y también una imagen de tu estructura (¿o es totalmente regular?).