Modelado de Vigas de acople con elementos Shell-ETABS

Started by chily, 31 de May de 2019, 10:32:41 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

chily

Hola a todos, Me encuentro ahora realizando análisis no Lineal estático de Muros acoplados, y me gustaría saber si puedo modelar la viga de acoplamiento a través del elemento shell en ETABS siguiendo el modelo de fibras.Gracias

Vlacev TE

Si. Puedes utilizar el "shell layered nonlinear" o asignar rótulas a los spandrel, y por último modelarlo como viga con curvas backbone. No está demás que hagas una comparativa entre los enfoques disponibles

chily

Gracias por responder Vlacev. La verdad he tratado de asignar rótulas a los spandrel como me indica, pero en ETABS el autohinge para elementos shell se genera en base a una distribución de refuerzo que correspondería a un muro de corte, y si defino una rótula, no se le puede asignar una que no sea P-M (Axil-Momento) como si fuera columna y lo que busco es que se comporte como viga, dominada por corte. Si tuviera alguna referencia sobre este  tema, sobretodo en lo que al modelado en ETABS/SAP respecta, le agradecería mucho.

Vlacev TE

En la Tabla 10-19 del ASCE 41 (versión 2017) tienes los parámetros de las curvas backbone para poder modelar muros estructurales y vigas de acople, ambos a partir de elementos frame, los muros aislados generan articulaciones plásticas en sus bases, pero los muros acoplados disipan energía por la formación de rótulas plásticas en las vigas de acople.

Si no encuentras la información en el ASCE 41 puede significar que aún no se tiene mucha información al respecto, o que los modelos que se plantean a nivel de investigación no sean ampliamente aceptados.



chily

#4
Gracias Vlacev, nuevamente. Mira estoy modelando los muros con elementos Shell y la rótula plástica definida a través de plasticidad distribuida por el modelo de Fibras en los muros, y las vigas de acople las estoy modelando con elementos frame, siguiendo las curvas backbone del ASCE 41-13 refuerzo diagonal, y además una rótula por corte en vigas, como se muestra en la figura adjunta. El problema es que no se generan rótulas en la viga de acople del último nivel, y cuando lo reviso se debe a que no se generan ni momentos ni cortantes en esta viga, lo que no me parece correcto, dado que en el análisis dinámico Lineal, si se generan momentos importantes en esta viga. He revisado el modelo y no encuentro dónde pueda estar el error. Te agradecería sobremanera si pudieras darme alguna idea de cómo soluciono este tema.Gracias.