Etabs: Porque no verifican los perfiles

Started by jdaniel437, 16 de February de 2009, 06:22:44 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

jdaniel437

Un cordial saludo a todos, a continuación adjunto el siguiente modelo. Corresponde a una pequeña estructura metalica para una vivienda con la cual estoy practicando el uso del ETABS (en otro post envie el dibujo del modelo). Tiene solo PB, Planta Techo inclinado a base de perfiles metalicos tipo Box, carge las vigas de carga con la reación uniformemente distribuida del techo que es a base de pares de madera que soportan laminas de madera machiembrada y tejas de arcilla y un Techo horizontal a base de losacero con una carga muerta debido a un mortero de pendiente y una carga viva por el uso que va a tener ese espacio horizontal. Ingrese los casos de carga, el espectro sismico y sus correspondientes casos sismicos y las combinaciones carga. El caso es que el calculo estructural corre sin ningún tipo de errores (lo que me indica que esta bien ingresada la data) pero en cuanto al diseño ningún perfil verifica, por lo cual les hago esta consulta. Donde estara el error. Si por favor lo pueden revisar.
Agradeciendoles de antemano toda su colaboración

yucapareja

no hay problema sino que las cargas son excesivas...

586 kgm Cv
240 kgm CM

es demasiado para una viga de estas despues de mayorarlas de mas de 1000 kgm...

me parece excesivo para el techo que nombras revisa eso...

como dato adicional en acero no se diseña con envolvente.

saludos
Saludos,

jdaniel437

Gracias por tú comentario, voy a revisar las cargas y como tú dices, lo más probable es que asumi mal las cargas. Como la reacción del par de madera es puntual seguro la transforme a uniforme distruibuida con un valor equivicado. En cuanto lo tenga corregido lo subo nuevamente, para que por favor lo revises; en cuanto a la norma, cual es la que eliges en ETBAS?
Gracias una vez más

yucapareja

la LRFD 93, es la norma base de la covenin 1618.
Saludos,

jdaniel437

#4
Hola yucapareja, revise las cargas y las ingrese nuevamente, pero siguen sin verificar los perfiles.
Estas son las cargas que estoy aplicando:
Cargas Muertas:
Machiembrado: 0.015 m x1100 kg/m3 = 16.50 kg/m2
pares (1 par c/50 cm): 0.07 m x 0.15 m x 1100 kg/m3 x 2= 23.10 kg/m2
tejas criollas con mortero: 100 kg/m2
impermeabilización: 15 kg/m2
Total Carga Muerta: 155 kg/m2
Total Carga Viva (techo con pendiente mayor al 5%): 50 kg/m2

Cada Par ( 1 par c/50 cm )

CM: 155/2= 77.50 kg/ml
CV: 50/2= 25 kg/ml

con estas cargas resuelvo cada envigado y obtengo las reacciones sobre las vigas de carga y me dan las cargas que ves en modelo.

Si por favor lo puedes revisar, será que los datos de los perfiles conduven estan mal ingresados?. Corregi las combinaciones de carga adoptando las que el programa trae por defecto.
Agredeciendote de antemano tú colaboración

jdaniel437

Saludos a todos, adjunto el mismo modelo pero con perfiles PROPERCA. Estos perfiles si verifican