Columna sobredimensionada

Started by juanavalen, 17 de July de 2009, 08:41:27 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

juanavalen

Apreciados compañeros tengo una consulta respecto a una importante decisión:
Estoy diseñando una vivienda de tres pisos, sin embargo iniciaron la construcción de cimentación y arranque de columnas sin diseño. El análisis me indica que las columnas cumplen bien con una dimensión de 30x30; solo dos no me cumplen por cortante en la junta.
El problema es que dejaron todos los arranques de las columnas con dimensión de 40x40 pero con el refuerzo de una columna de 30x30 (10.84 cm2). El cambio del diseño de refuerzo de vigas no parece significativo. Entiendo que una columna de mayor tamaño tendería a recibir mayores esfuerzos básicamente por sismo y en caso límite vendría la falla de la columna por no tener el refuerzo de una columna de 40x40; por tanto, sería importante demoler las columnas y ajustar el refuerzo mínimo. Un amigo, me dice que las estructuras toman los esfuerzos que ellas son capaces y por tanto en el caso límite resistirán las vigas y columnas; entonces no me preocuparía por la sobredimensión de la columna. Para mi esta es una buena solución, pero no se si es la correcta; no se si hay alguna otra consideración al respecto. Con las columnas que incumplen cortante en la junta no hay otra opción que demoler y ajustar el refuerzo.
Gracias por sus comentarios.

Vlacev TE

Los 10.84 cm2 en una columna de 40 cm x 40 cm equivale a una cuantía de 0.7%, menor al 1% mínimo (te faltarían 4 fierros #4). Sobre el comportamiento estructural y formación de rótulas, al tener una mayor sección que la proyectada resistiría mejor. Si deseas un análisis más preciso, evalúa el comportamiento de ambas secciones con un análisis no lineal no sólo lineal y verás cual te brinda mayor seguridad.

Ante un análisis lineal se comportará muy bien, pero en el diseño al no tener 1% de cuantía, según las normas, te pedirá aumentar la sección. Las decisiones pueden ser variadas, dependería cómo afecte a la estructura en conjunto y ver si favorece o no.

Sobre tus comentarios sobre demoler, yo preferiría averiguar sobre métodos de reforzar columnas, hay varios métodos, también, todo depende de cual te sería más económico.

mgf2008

Adición a contestar.- ;D

Uno.-yo entiendo que los arranques son los dados, zona entre la zapata y el desplante de la columna a nivel del piso/o terreno, por lo general no hay que calcular
Las fuerzas actuantes en el dado en estructuras someras (ligeras) el momento
Sísmico empieza al nivel del suelo y se supone que el dado esta confinado
Por el suelo (empotrado). Debido a esto lleva el mismo armado de la columna
Y los estribos cerrados como en los extremos de la columna...Dos.-se menciona
Que hay falla por cortante en la junta de algunas columnas no se
Aclara si es la junta columna-trabe o columna-dado-zapata....?..Tres.-
Una columna se diseña para resistir los esfuerzos de trabajo y si con una
Cuantía de 1% es suficiente y así mismo la sección de 30x30, no veo
Ningún problema el tener una sección de 40x40 con un armado de la
Sección de 30x30.....Cinco.-Finalmente, el asunto es, resisten las columnas
y los arranques con las dimensiones y armados que se tiene? Las cargas
Actuantes, si es No, deberás fundamentar tus razones para demoler,
yo la mera verdad Jamás he demolido elementos estructurales en casas-habitación
de 3 niveles, es mejor aprovechar esos elementos  reforzándolos y
No se causan tantos conflictos.

Saludos afectuosos.

juanavalen

Gracias Elijah y Mgf2008.

Haré el análisis no lineal. Cuando me refiero al arranque quiero decir que hay 1.00 metros construidos por encima del primer piso. Cuando me refiero a la falla por cortante en la junta hablo de la columna trabe. En este caso también el refuerzo para la columna de menor dimensión tambien cumple en la base, no arriba; como no se ha construido lo que falta del primer piso sería corregible aumentando de sección a toda la columna y agregando el mayor refuerzo en arriba.
Cordial saludo