Sap2000: MURO CIRCULAR - CONEXION _MURO CON VIGA DESCOLGADA

Started by capoli1, 09 de December de 2010, 10:26:41 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

capoli1

Saludos cordiales   tengo un muro circular  ( tipo Shell-thin) de 60 cm de espesor   y al mismo llegan vigas descolgadas  60*60 cm  hacia el muro circular
la mismas que se empotraran en  el muro es decir  un extremo se apoya en el portico (Vigas-Columnas)  y el otro extremo se apoya en el muro circular

como modelar adecuadamente este extremo ,, tengo la idea de asumir rigidez infinita en la viga  pero  hasta que longitud e la viga..

Si se tiene una mejor opcion  agradeseria  sus comentarios


un fin colectivo
un fin colectivo

constru10

Quote from: capoli1 on 09 de December de 2010, 10:26:41 AM
Saludos cordiales   tengo un muro circular  ( tipo Shell-thin) de 60 cm de espesor   y al mismo llegan vigas descolgadas  60*60 cm  hacia el muro circular
la mismas que se empotraran en  el muro es decir  un extremo se apoya en el portico (Vigas-Columnas)  y el otro extremo se apoya en el muro circular

como modelar adecuadamente este extremo ,, tengo la idea de asumir rigidez infinita en la viga  pero  hasta que longitud e la viga..

Si se tiene una mejor opcion  agradeseria  sus comentarios


un fin colectivo

Modélalo en planta, utilizando elementos "frame", inclusive la planta del muro, luego, busca los puntos de intersección de las vigas y la base del muro (modelado con elementos "frame"), divide en dos ese segmento que conforma la circunferencia base, justo en el punto de intersección.....ya tienes los puntos donde se conectan las vigas con el muro, seguidamente extruye la circuferencia base a elementos de area, según la configuración de niveles que tengas, y así obtendrás los puntos donde debes conectar las vigas en los demás niveles.

Saludos

capoli1

Saludos   cordiales  constru 10 .........  en lo que tu te refieres a  la conexion de la viga con el muro no hay prblema   la cuestion es que  en vista de la ( CONEXION  MURO FUERTE - VIGA  DEBIL )  en la cual en muro tiene mucha mayor RIGIDEZ que la viga esta al realizar el analisis  se deberia tomar en cuenta para un diseño adecuado..........  y no solo lo que nos arroja el programa   no se tu que opinas de esta situacion

por un fin colectivo 
un fin colectivo

mccloud_1

En el nodo común Shell-Frame tienes que asignar un constrain para asegurarte que el comportamiento sea el adecuado. Por otro lado veo en la imagen que estas super dividiendo los elementos, bueno eso no es necesario, puedes modelar con las longitudes reales y el mallado hazlo interno.


Saludos.
"La originalidad consiste en volver al origen. De modo que es original aquel que, con sus medios, vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones."
Antonio Gaudí

constru10

Quote from: capoli1 on 10 de December de 2010, 06:05:11 PM
Saludos   cordiales  constru 10 .........  en lo que tu te refieres a  la conexion de la viga con el muro no hay prblema   la cuestion es que  en vista de la ( CONEXION  MURO FUERTE - VIGA  DEBIL )  en la cual en muro tiene mucha mayor RIGIDEZ que la viga esta al realizar el analisis  se deberia tomar en cuenta para un diseño adecuado..........  y no solo lo que nos arroja el programa   no se tu que opinas de esta situacion

por un fin colectivo

Entiendo tu inquietud, se me ocurre hacerle cartelas a las vigas conectadas en el muro (para lograr una transición gradual de rigidez de las vigas), y arriostrar verticalmente los pórticos laterales (para limitar el corte por sismo)

capoli1

Gracias totales -- mc cloud_1 y constru 10  -- en lo que te refieres a mallado interno no lo tengo muy claro ya que al asignar las vigas en la grid que  he dibujado y al al realizar la vista extruida  las vigas  tiene esa apariencia de segmentos  no se como solucionar esto...y eso de acartelar es una buena idea..


POR UN FIN COLECTIVO