feedback de una estructura modelada en etabs?

Started by mr.nicus, 21 de January de 2011, 11:52:27 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

mr.nicus

Me preguntaba si alguien me puede ayudar dandome sugerencias y comentarios sobre mi modelo en etabs.
Es una vivienda familiar situada en una zona de alto peligro sismico.
Cualquier consejo sobre la estructuracion o sobre el uso del programa es bienvenido.


Gracias

Vlacev TE

No sé si ya corriste tu modelo y lo comprobaste con las normas, porque vas a tener problemas en controlar los desplazamientos debido a que no tienes una simetría en la rigidez global. El muro de corte que tienes hará que las columnas opuestas se desplacen quizá más de lo apropiado.

Si tienes un sótano, debes de considerar apoyos en el primer nivel que impidan el desplazamiento, claro que es un artificio cuando se diseña cargas estáticas, pero no queda otra ya que el etabs ni el sap2000 brinda la opción de trabajar con resortes, al terreno, que sólo permitan compresión en un análisis dinámico. Te va a faltar entonces un case para las fuerzas del terreno.

Veo que todas tus vigas son cuadradas, no es necesario que tengan el ancho  de tus columnas, puedes trabajar con anchos de 25 cm (norma peruana) o 30 cm (mínimo en el ACI). Con 30 cm tienes hasta suficiente para modelar viigas de altura hasta de 1 metro.

Indícanos si usarás albañilería, ya sea como muros o tabiques, ya que de necesitarlos debes de considerarlos en tu modelo. Sobre el uso del etabs revisa nuestro curso gratuito en el siguiente link: https://www.cingcivil.com/Comunidad/general-204/

mr.nicus

#2
Elijah, gracias por las sugerencias,

Use vigas con tamañas de minimo 0.75 el tamaño de la columna porque de otra manera los nudos dejaban de estar confinados y comenzaban a fallar por corte.

Como hago para incorporar la carga del suelo, porque estabs no permite utilizar una distribucion de esfuerzos triangular en los muros?

Cuando dices que tengo que considerar a la albañileria en el modelo, te refieres a que tengo que considerarlo como carga o como un elemnto estructural que va a afectar la respuesta global de la estructura?


Vlacev TE

Quote from: mr.nicus on 22 de January de 2011, 12:52:49 PM
Elijah, gracias por las sugerencias,

Use vigas con tamañas de minimo 0.75 el tamaño de la columna porque de otra manera los nudos dejaban de estar confinados y comenzaban a fallar por corte.

Como hago para incorporar la carga del suelo, porque estabs no permite utilizar una distribucion de esfuerzos triangular en los muros?

Cuando dices que tengo que considerar a la albañileria en el modelo, te refieres a que tengo que considerarlo como carga o como un elemnto estructural que va a afectar la respuesta global de la estructura?

No comprendo cuando hablas sobre el 0.75 del tamaño de la columna... hay recomendaciones del ACI cuando las vigas son más anchas que la columna. Ahora te pregunto si tu modelo cumple con la norma sísmica, el diseño ya déjalo para la parte final.

Las cargas laterales del suelo las asignas a los nudos, en los elementos finitos se trabajan con los nudos. Puedes consultar las fórmulas de Mononobe-Okabe para simular un comportamiento dinámico.

Sobre albañilería depende de si estos son parapetos que no influirán en la rigidez global de tu estructural. De ser tabiques o muros confinados o armados deben de ir.

mr.nicus

Quote from: Elijah on 22 de January de 2011, 01:10:51 PM
No comprendo cuando hablas sobre el 0.75 del tamaño de la columna... hay recomendaciones del ACI cuando las vigas son más anchas que la columna. Ahora te pregunto si tu modelo cumple con la norma sísmica, el diseño ya déjalo para la parte final.



Lo del 0.75 el tamaño de la columna es para que en el diseño de los nudos por corte, pueda realizar el calculo tomando los valores mas altos de Vn (ACI 21.7.4).


Para la carga lateral del suelo en el muro, puedo transformar la carga del area en una carga lineal y esta trasmitirla a las vigas como una carga triangular o no? No la carga dinamica del empuje pasivo generada por el sismo, sino la carga lateral del empuje activo generada por el suelo de relleno.