Criterio para un diseño estructural

Started by cipjjpp, 13 de September de 2008, 10:15:15 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

cipjjpp

Comparto este archivo, espero nos ayude a inerpretar mejor el diseño estructural.
Atte. cipjjpp.

alexander6178

ingenieros
estoy diseñando una losa y la altura que me permiten es inferior a la que exije la norma para no chequear deflexiones. estuve hojeando el libro segura franco pero no me quedo muy claro si tengo que aumentar la cuantia o colocar flecha (que con los metodos constructivos para casas de dos pisos es bien complicado colocar flecha.)si alguno me puede ayudar con un ejemplo practica le agradeceria. alex

Vlacev TE

Quote from: alexander6178;2791ingenieros
estoy diseñando una losa y la altura que me permiten es inferior a la que exije la norma para no chequear deflexiones. estuve hojeando el libro segura franco pero no me quedo muy claro si tengo que aumentar la cuantia o colocar flecha (que con los metodos constructivos para casas de dos pisos es bien complicado colocar flecha.)si alguno me puede ayudar con un ejemplo practica le agradeceria. alex

Indícanos, mejor si es con imágenes, las formas de tu losa, si es aligerada o maciza o de metaldeck, y si estás usando algún software para el diseño. Los valores de predimensionamiento como Luz/25 en losas, muchas veces es eso sólo para "predimensionamientos", luego se pueden ajustar los valores hasta un máximo que cumple con las normas.
 
Para las deflexiones con qué combinación de cargas estás trabajando L/250, L/300. Alguna vez yo usé hasta L/1000 para el diseño de puentes, que no es tu caso.
 
El uso de contraflechas sería mejor evitarlos, yo sólo lo recomendaría al armado de vigas.

victormendozam

te recomiendo que revises el libro de rochel


pannus0

#5
si tu altura de losa es inferior a lo que te dice la norma , pues diseña con el valor minimo que te dice la norma; existem nuchos autores que hablan de este tema ,pero eso es confundierte mucho , lo que debes revisar es 1º tu norma en que se basa el criterio de tu altura de losa, luego cuando tengas claras tus ideas, revisa la norma aci que habla sobre un metodo emperico para evitar deflexiones execivas en la losa
si alguien va en tu ayuda agradecer no cuesta nada , solo hazlo con el icono que dice "Thank you"