Ayuda Como Diseñar Tribunas Deportivas

Started by Andru_CL, 05 de October de 2010, 09:47:27 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

mccloud_1

C-5.3 ACCIONES VARIABLES HORIZONTALES
C-5.3.1 Tribunas
La aplicación de las cargas en las tribunas se indica en la Figura C-5.3.1. Estudios experimentales recientes [5.15], que incluyen los efectos dinámicos debido a saltos rítmicos de los espectadores, recomiendan los siguientes valores para las cargas Variables:

Componente vertical:................................p = 163 kgf puntuales o 500 kgf/m² distribuidos.

Componentes horizontales:
Paralela a la fila de asientos.......................Fp = 35 kgf/m
Transversal a la fila de asientos...................Ft = 45 kgf/m.
"La originalidad consiste en volver al origen. De modo que es original aquel que, con sus medios, vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones."
Antonio Gaudí

migem




La sobrecarga para tribunas segun el ASCE SEI/07 (con relacion al ACI) es aproximadamente lo que estas tomando 500 kg/m2 y considera el efecto de impacto del publico al saltar, he visto algunos articulos que recomiendan duplicar la sobrecarga normal para ambientes publicos pero no pude investigar el respaldo de sus investigaaciones. Debes investigar con el sap2000 los modos de vibracion y la frecuencia de toda la estructura, aunque no creo que llegue a una estructura con resonancia pero para verificacion e investigacion tuya sirve.

relo1403

Y cual es el espesor recomendable en tribunas?