CIMENTACION EN PLACAS

Started by EDDERGUI, 11 de July de 2011, 05:22:34 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

EDDERGUI

Tengo una duda, si en una dirección de mi estructuración de vivienda SIN SÓTANO tengo algunas placas de mas o menos 2.9m, es posible una zapata de grandes proporciones como 5.8mx5.8m en planta?, para un suelo con regular capacidad (15 Ton/m2). Adjunto las fuerzas en una placa típica (0.25x2.9m.):


Axial servicio=105.034 Ton.
Momento servicio (sismo yy)=296.64 Ton.m


El sismo para éstas placas es más importante en yy, ya que en la otra dirección tengo muros de albañilería confinados. Gracias por las respuestas.


Saludos

Vlacev TE

#1
Con la sencilla fórmula de resistencia igual a Fuerza sobre área, necesitarías un área de 2.65 x 2.65, sin incluir el momento. Lo que hace el momento en una zapata es hundir un lado de la zapata y levantar el otro lado, yo te sugiero controlar los momentos quizá con vigas de cimentación y que el dimensionamiento lo controle las fuerzas. El modelamiento de una zapata o zapata corrida en muros quizá sea mejor considerarla con hipótesis elástica, también es mejor mdelarla como apoyada en el suelo y no empotrada.