INSTALACIONES SANITARIAS

Started by KOROLAZO, 23 de October de 2008, 12:16:46 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

KOROLAZO

Hola, espero q se encuentren muy bien, llenos de vida y con mucha salud!!!y con ganas de aprender cada día más........... ;)LES QUERÍA PREGUNTAR SI POR SI SABEN en cual es el correcto paso y cuidado que se le debe dar a las tuberías de agua y desagüe pero sin perjudicar los ELEMENTOS ESTRUCTURALES que conforma un edificio ya sea en un techo aligerado, vigas principales, secundarias, etc......Muchas Gracias ante todo  :(

joseluishp

Quote from: KOROLAZO;3368A009vte tengo mucha duda de como hacer un metrado de cargas, de una viga perimétrica, que es principal, y en ella sale un volado de 1 metro de largo, y en ese volado está asentado un muro de ladrillos de 2.60 metros de altura, alguien me  podría AYUDAR, mUCHAS gracias

Hola.
Me imagino que tu viga principal esta recibiendo las cargas proveniente de una losa aligerada, de 20cm por ejemplo, pues bien lo que debes hacer es medir tu ancho tributario y multiplicarla por la carga muerta (Ton/m2) y por la carga viva (Ton/m2)...para ser más específico pongamos un ejemplo:

Supongamos que sobre la viga se apoya una losa de 20cm de 4m de luz....
Aquí tendriamos un ancho tributario de 2m (At=2m)
y si pensamos que la losa de 20cm pesa 0.30 Ton/m2, y que adicionalmente podriamos tener el peso de los acabados como 0.10 Ton/m2...
De esta manera tendriamos como carga muerta sobre la viga:
Peso lineal: 2m x (0.30Ton/m2+0.10Ton/m2) = 0.80 Ton/m
Y si tenemos una sobrecarga de 0.25Ton/m2, tendriamos una carga viva de:
Peso lineal: 2m x (0.25Ton/m2) = 0.5 Ton/m
Luego....para poder diseñar la viga deberiamos de amplificar esas cargas obtenidas, de la siguiente manera Wu=1.5WD+1.8WL:
Wu = 1.5(0.80)+1.8(0.50) = 2.1 Ton/m....con esta carga se puede calcular los cortantes y momentos de la viga en cuestión....

Ahora, para obtener el peso distribuido de un muro (e=0.15m) a lo largo de toda la viga debes hacer lo siguiente:
WD= 0.15m x 2.60m x 1.5 Ton/m3 = 0.585 Ton/m....y luego amplificarla por 1.5 correspondiente a carga muerta.

Para el caso de una viga secundaria te recomiendo que uses un ancho tributario de 50cm....(es lo que yo utilizo, otros usan otro ancho y algunos no usan nada.....)

Espero haberte ayudado.....A006vte

ricky-estructural

Saludos,esta correcta la respuesta, pero supongo que se esta considerando 1.5 ton/m3 del peso por unidad de volumen de la albañileria, yo considero 1.8 ton/m3 otros 1.9, bueno es cuestion de criterio, y bueno si analizas una viga secundaria, creo q normalmente lo mas critico es cuando tomas el sismo, asi q no es necesario tomar ningun ancho tributario, al menos q halla una carga directa sobre esa viga (tabiqueria q se apoya sobre la viga secundaria), suerte

joseluishp

#3
Quote from: ricky-estructural;3398Saludos,esta correcta la respuesta, pero supongo que se esta considerando 1.5 ton/m3 del peso por unidad de volumen de la albañileria, yo considero 1.8 ton/m3 otros 1.9, bueno es cuestion de criterio, y bueno si analizas una viga secundaria, creo q normalmente lo mas critico es cuando tomas el sismo, asi q no es necesario tomar ningun ancho tributario, al menos q halla una carga directa sobre esa viga (tabiqueria q se apoya sobre la viga secundaria), suerte

Hola...
Bueno si me refería a un ladrillo tipo pandereta (1.5Ton/m2), ahora si deseas considerar el tarrajeo, tomarias un valor un poquito más grande...como dices es cuestión de criterio....
En tanto a la viga secundaria, me estaba refiriendo a un calculo manual donde no se este usando algún programa...y a lo te dices te doy la razón,... por sismo las vigas secundarias a veces terminan tomando fuerza de sismo donde las cargas de gravedad pierden un poco de importancia....además no olvidemos de que para el diseño de vigas debemos de proporcionar 1/3As neg, 1.33As calculado o 1.5Mcr.....Esto último según reglamento de Perú...suerte....A006vte

KOROLAZO

hola muchass gracias por la respuesta!!!!!me siento agradecido, ehhhh en ese ejemplo q me estuvo explicando ya no sería lo mismo como le había dicho que la viga es principal (VP- 101 de 6.50m de largo) y sobre ella sale un metro de alero y en ese alero está apoyado mi muro de ladrillo de 2.60 metros de altura, y la distancia entre ejes (VP - 101) y la (VP - 103) es de 5 metros, DE TODAS MANERAS TOMARÉ EN MUY CUENTA para desarrollar mi trabajo de la Universidad, gracias!!!!!

KOROLAZO

#5
Buenas noches foristas!!!....he adjuntado un archivo de una arquitectura de un colegio que en total son 6 módulos, 3 en el primer nivel y 3 en el segundo nivel, me piden demostrar un diseño estructural,sin usar SAP2000, ni ETABS, u cualquier otro programa, por las luces que existen y dejar más área en cada uno de los ambientes destinado para estudiantes, mi pregunta es la sgte ¿Cómo puedo considerar las cargas en este caso de la losa aligerada del segundo nivel que es a dos aguas? necesito hacer el metrado de cargas pero me preocupo por la inclinación, como considero mi área tributaria para poder diseñar mis vigas? y por lo visto en esa arquitectura, tendría q colocarle placas para q contrareste las fuerzas de sismo ¿Cómo predimensiono mis placas antisísmicas?si saben por favor!!!espero que me orienten con un buen criterio estructural o me puedan dar una bibliografía para poder absolver mis dudas......Muchas Gracias
 
Buenas tardes INGENIERO!!!....he adjuntado un archivo de una arquitectura de un colegio que en total son 6 módulos, 3 en el primer nivel y 3 en el segundo nivel, me piden demostrar un diseño estructural,sin usar SAP2000, ni ETABS, u cualquier otro programa, por las luces que existen y dejar más área en cada uno de los ambientes destinado para estudiantes, mi pregunta es la sgte ¿Cómo puedo considerar las cargas en este caso de la losa aligerada del segundo nivel que es a dos aguas? necesito hacer el metrado de cargas pero me preocupo por la inclinación, como considero mi área tributaria para poder diseñar mis vigas? y por lo visto en esa arquitectura, tendría q colocarle placas para q contrareste las fuerzas de sismo ¿Cómo predimensiono mis placas antisísmicas?si saben por favor!!!espero que me orienten con un buen criterio estructural o me puedan dar una bibliografía para poder absolver mis dudas......Muchas Gracias

Vlacev TE

En una carga inclinada en la dirección de la gravedad trabaja con las 2 componentes y evalúa los esfuerzos que puedan generar, las áreas tributarias son similares a un entrepiso horizontal.
 
Si es un trabajo universitario y no llevaron métodos como el Ozawa para evaluar muros estructuales, mejor ni pienses en trabajar con muros. Todo dependería del curso que llevan y no complicarse la vida.

KOROLAZO

Buenas noches ingeniero no sé si me podría ayudar acerca de como se predimensionar un muro de corte, y que criterios debo tener en cuenta al momento de hacer mi estructuración en planta para poder ubicar correctamente mis placas y así evitar que el centro de masas no coincida con el centro de rigideces, y me podría ayudar como puedo diseñar una losa aligerada en un techo a dos aguas???pero haciendo un análisis sin ningún programa podría ayudar en esta duda???......adjunto unos planos....Muchas gracias