Etabs: Modelado de Estructura de 1 Nivel con Losa Mixta (Losacero)

Started by Ing_Gmz, 06 de March de 2019, 09:35:52 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Ing_Gmz


Saludos Colegas,


Estoy modelando una estructura de solo un nivel en Etabs, con las siguientes características:
+ Se usara una losa mixta de 10 cm de espesor (losacero)
+ Coloque una carga permanente de 420,50 kgf/m2 y la carga variable de techo de 100 kgf/m2
+ Agregué la carga sismica según la norma de mi país (Venezuela)
+ La estructura es existente tiene solo las columnas de concreto armado de 20x20, falta las vigas y el techo
+ A la losa le coloque un material que llame nulo es decir, de peso 0 ya que en el análisis de cargas consideré el peso de la losa y no quiero que el programa consideré dos veces el peso
+ La estructura la diseñé como IMF y las correas estan articuladas en los extremos.


Ahora el problema es que al analizar la estructura falla por todos lados  :(  Columnas , vigas quisiera que me ayudaran a revisar este modelo y me orienten para saber que estoy haciendo mal. o si realmente la estructura esta fallando.


Adjunto el modelo en ETABS.


Gracias

Vlacev TE

La falla que tienes en el diseño, asumiendo que el resto de parámetros como la distorsión angular de piso estén dentro de los límites permitidos de tu norma, es sobre la longitud de arriostramiento lateral en las vigas (falla por pandeo lateral-torsional), necesitas arriostres lateral u otro tipo de perfil. Además, las columnas parecen ser muy flexibles.
Las vigas secundarias deben de diseñarse como compuestas, hay un problema en la definición del material o de la sección que debes de revisar.

Ing_Gmz

¿Y qué puedo hacer con el caso de las columnas? ya estan construidas desde hace mucho :(

Vlacev TE

Quote from: Ing_Gmz on 06 de March de 2019, 10:29:14 AM
¿Y qué puedo hacer con el caso de las columnas? ya estan construidas desde hace mucho :(

En sistemas aporticados prima el diseño sísmico antes que el diseño del material. Las relaciones de derivas de entrepiso superan el 2%, supongo que en tu norma no hay problema con dicho valor.

El caso de las vigas se puede cumplir utilizando secciones compuestas, que es como estás planteando. Pero el de las columnas si necesitarás reforzarlas o arriostrarlas, una fácil verificación se realiza con el ACI318 sobre las longitudes de pandeo permitidas.

Ing_Gmz

Saludos nuevamente.


Estoy algo nueva modelando estructuras de acero así que tengo algunas dudas, una de ellas es la siguiente:


Estoy modelando la estructura del archivo adjunto, cuando hago el diseño de los perfiles resulta que algunos  no cumplen con el límite normativo Lb/ry > 0,17 E/Fy (estoy considerando IMF o Nivel de Diseño 2) es decir a mis perfiles les falta arriostramiento o debo cambiar de perfil (esto último lo descarto porque debo trabajar solo con perfiles CONDUVEN).


Ahora bien, ¿Las correas no deberían considerarse como arriostramientos laterales? ya que de ser así tendría que indicarle esto al programa  se acabaría el problema  ;D  Si no es así, entonces ¿Qué solución puedo plantear? tomando en cuenta que solo cuento con este tipo de perfiles y tampoco puedo hacer las vigas en concreto armado  :-\


Por otra parte las columnas son de concreto armado de 20x20 (ya estan construidas), la estructura es muy flexible, ¿Cuáles métodos de reforzamiento relativamente económico me recomiendan?


Muchas Gracias

Dasboyer

Hola colega, un poco tarde pero opino que en primer lugar las sección de 20x20 de las columnas es muy pequeña y no cumple con las directrices del capítulo 18 de la norma COVENIN 1753 y por ende muy probablemente no cumpla con las derivas normativas de COVENIN 1756, te recomiendo que propongas un sistema de encamisado, a mí parecer es el más económico. Otro aspecto relevante es que, según mi corta experiencia, los perfiles Conduven pueden funcionar como correas, más como vigas principales están muy limitados, dado que los mismos no cumplen con los requisitos de moderada o elevada ductilidad. Saludos, espero puedas solventar tu situación colega!!