ROTULAS PLASTICAS EN VIGAS DE MADERA Y MUROS EN MAMPOSTERIA Y TAPIA

Started by moyano55, 22 de January de 2021, 10:13:36 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

moyano55


Buenos días, estoy adelantando un diseño no lineal de una edificación patrimonial en tapia pisada aplicando el ASCI 41-17, mi pregunta es como asignar las rotulas plásticas en vigas de madera, columnas en madera y en muros en tapia en Etabs. Debido a que al momento de asignar la rotula me indica que el material no coincide.


Muchas Gracias

Vlacev TE

Con el Etabs sólo tienes la opción de asignar de manera automática rótulas en acero estructural y concreto armado (y no para todos los tipos de elementos estructurales). Prueba definiendo desde cero el comportamiento no lineal, "definido por el usuario".

Y otra opción es que empleas el Opensees, con mayor cantidad de tipos y propuestas de análisis no lineal. Revisa nuestro curso libre accediendo como "Invitado":
https://www.cingcivil.com/Cursos/course/view.php?id=119