Buenas compañeros ingenieros. Tenia una duda sobre la losa fundacion en safe.

Yo estoy usando el safe v12.1.1 para modelar una losafundacion o losa cimentacion como los llaman otros. Lo creo como una plantilla al principio y digo q es losa fundacion. Al poner usar esa plantilla, el safe coloca las columnas como otros elementos areas con propiedad STIFF, y las cargas se colocan en ese elemento de area por m2. Los resultados de acero me dieron bien, pero le doy para chequear el punching shear y no sale nada, no lo chequea. Hice otro colocando manualmente las columnas y le ponia las cargas puntuales, ahora si me chequea el punching shear pero no diseña nada del acero.

No se que hacer, agradeceria la ayuda de cualquiera. Ademas tengo muchos libros para compartir y no tengo idea como subirlos para compartirlos con utds..

Gracias de antemano

constru10

Quote from: MicheleCasarin on 19 de May de 2010, 04:53:30 PM
Buenas compañeros ingenieros. Tenia una duda sobre la losa fundacion en safe.

Yo estoy usando el safe v12.1.1 para modelar una losafundacion o losa cimentacion como los llaman otros. Lo creo como una plantilla al principio y digo q es losa fundacion. Al poner usar esa plantilla, el safe coloca las columnas como otros elementos areas con propiedad STIFF, y las cargas se colocan en ese elemento de area por m2. Los resultados de acero me dieron bien, pero le doy para chequear el punching shear y no sale nada, no lo chequea. Hice otro colocando manualmente las columnas y le ponia las cargas puntuales, ahora si me chequea el punching shear pero no diseña nada del acero.

No se que hacer, agradeceria la ayuda de cualquiera. Ademas tengo muchos libros para compartir y no tengo idea como subirlos para compartirlos con utds..

Gracias de antemano

Haz la prueba aplicando las cargas en el punto central del stiff, debería darte el acero y chequearte el punzonado....

MicheleCasarin

Le puse la carga puntual en el mid point del elemento area e igual no me chequeo punzonado. La pregunta aqui seria como se le aplican las cargas a una losafundacion, colocando columnas y carga puntual, o colocando el elemento area y la presion en ese area.

gracias igual por tu ayuda!

Sonidero

Quote from: MicheleCasarin on 20 de May de 2010, 10:22:39 AM
Le puse la carga puntual en el mid point del elemento area e igual no me chequeo punzonado. La pregunta aqui seria como se le aplican las cargas a una losafundacion, colocando columnas y carga puntual, o colocando el elemento area y la presion en ese area.

gracias igual por tu ayuda!


Se aplican las cargas como cargas puntuales, si te refieres a las zonas donde van las columnas. Igual debe darte el mismo resultado si lo aplicas por presion en esa diminuta area. El problema de considerar las columnas como elementos en el SAFE radica en que en tu bajada de cargas tienes que despreciar el peso propio de la columna, sino te arrojara refuerzo muy grande. Saludos

MicheleCasarin

Listo Gracias! Hay que poner la carga puntual y te da la opcion para que pongas las dimensiones del area que afecta la carga puntual para el chequeo de punzonado. Gracias por todo, si necesitas algun libro avisame que tengo como mil.

pannus0

hola pregunta
este metodo de "stiff" que es lo que hace o en que consiste????
haciendo un comentario sobre el puzonamiento o puzonado,el safe calcula este valor pero hay que insertar la columna con propiedades de masa 0 para que asi no adicione el peso, tambien se puede irsertar el area de contacto "d"   
dibuja tu modelo en un borrador y luego lo escaneas y lo cuelgas como imagen (dimenciones, propiedadesdel material , suelo, etc) para poder de alguna manera ayudarte
si alguien va en tu ayuda agradecer no cuesta nada , solo hazlo con el icono que dice "Thank you"