Sap2000: AYUDA SOBRE VIGA Cº PRESFORZADA

Started by pannus0, 13 de February de 2010, 01:16:18 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

pannus0

hola amigo hugovago
gracias por tu aporte la verda me pusieron como tarea hacer este ejercicio , pue scomo comprenderas no ne mucho del tema , seria bueno que pusiera un ejemplo sencillo con una pequeña teoria par asu facil comprencion  y que lo modules en el sap2000 , que por cierto hay unas opciones que no comprendopa que se utilizan , te hablo de la version v12-14 , con tu experencia se podria jhacer uan discusion y aprendisaje del tema para aquellos como yo que no dominan el tema
resive un saludo cordial

si alguien va en tu ayuda agradecer no cuesta nada , solo hazlo con el icono que dice "Thank you"

pannus0

hola elijah
vi tu video y me salieron unas dudas:
1º me muestras 5 vigas , supongo que gahas asignado 5 estados de carga ,en el video no se logra apreciar muy claro
2º en la viga de donde hay que efectuar el presfuerzo se deberia considerar uan combinacion de 5 estados decarga (peso propio, live1, live2, live3 y momento ) como lo indica el enunciado
3º observo que hay 2 formas
1 se calcula como fuerza
2 como elemento
cual es la diferencia?
3º en el enunciado del problema dice que hay una distribucion parabolica en sus extremos de 0.318m ; en este punto hay que insertar -0.318m (negativo ya esta es "la distancia del eje neutro dela viga al cable en los extremos")
esto tambien es para el centro del claro
y como dice el amigo hugovago es ft=M/e
la cual : 16.951/0.702= 24.15 ton

pero tanteando pues no sale ese valor

un saludo
si alguien va en tu ayuda agradecer no cuesta nada , solo hazlo con el icono que dice "Thank you"

Vlacev TE

Lo hice de esa manera para poder ver y comprobar en una sola ventana los momentos que se generan, pero cumple con las cargas del enunciado.
Lo que hice es generar un elemento cable y un caso de cargas "pretensado" para el modelado.
De una u otra forma podemos decir que a todos nos sale lo mismo (el momento al centro). Como lo indica hugovago, para el cálculo de las fuerzas en los extremos se necesitarían más datos (el valor de 24.15Tn que menciona es la fuerza al centro del cable, pero lo que nos piden es a los extremos); lo que yo hice a primera impresión fue solucionarlo dejando por defecto los valores que da el sap. Como indica hugovago, variaciones en las propiedades del cable, mortero, etc. darán distintos valores del pretensado en los extremos. Consúltales a los del ICG el resto de propiedades o cómo quieren que se plantee las propiedades.

pannus0

hola elijah
lo he revisado pero nada!!!! y no se porque cuando veo los momentos en el tramo central con una combinacion (p.propio, live1, live2,live3y Momento en el centro del 3ª vano de la derecha me sale el mismo de la combinacion, pero parece que no ha reducido ese momento al asignarle el presfuerzo mm....
otra cosa curiosa que me resulta es que ve voya display y que me muestre las cargas asignadas a los elementos frame me muestra todo ; pero cuando voy a que me muestre el momneto en el tramo derecho , enel centro , "el ok" esta desabilitado?????
te ha pasdo a ti
un saludo
me gustaria que revisaras bien mi ejemplo  te adjunto el archivo


si alguien va en tu ayuda agradecer no cuesta nada , solo hazlo con el icono que dice "Thank you"

pannus0

aparentemente he dado conla solucion
pues resulta que hay que crear uan nueva combinacion de carga y en ella debera estar incluido el estado de carga del presfuerzo
con lo cual el resultado me sale de 58.0 ton
un saludo
si alguien va en tu ayuda agradecer no cuesta nada , solo hazlo con el icono que dice "Thank you"

jlramoscruz

#15
estos son los resultados que le salen:
DEAD   50tonf
LIVE1   20.35tonf
LIVE3   21.25tonf
MTO    16.60tonf
adjunto valores pues otra vez no puedo ingresar imagenes.....que pasa
Quote from: pannus0 on 18 de February de 2010, 02:40:34 AM
hola jlramoscruz
no se cuanto te ha salido el la fuerza de prespuerzo
a mi me sale 15.5ton para que se anule en momento en el centro del claro
no se que procedimiento has llegado hacer???
seria de bueno que expusieras como has llegado a estos valores
un saludo

Saludos
jlramoscruz

joseluisyr

FUERZA DE GATEO O INICIAL = FUERZA  EFECTIVA O FINAL + PERDIDAS INSTANTANEAS + PERDIDAS DIFERIDAS
La fuerza efectiva en el centro del segundo tramo fue calculada considerando:
1) Tesado desde un solo lado (en I)
2) Trazado parabólico
3) Por tratarse de un ejemplo académico no se consideraron pérdidas, se aplico una fuerza de gateo de 39.1732 t =(18.28761/0.46684)
4) Sap2000 v14.2.4
RESULTADOS:
MOMENTO (CM+CV1+CV2+CV3+MTO) = 18.29 T-M
MOMENTO (CM+CV1+CV2+CV3+MTO+PRESFUERZO) = 8.959E-06 T-M