Etabs: reduccion de carga viva

Started by Art@rius, 25 de April de 2011, 05:31:52 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Art@rius

  amigos que conocen del tema para una mejor interpretacion del ingreso del factor de reduccion para aplicar por el numero de pisos. Los datos que se muestran en la figura resultan de interpretar la Norma Peruana E.020 (Cargas) que acontinuacion dice
Para columnas y muros: No habra reduccion en la carga viva del techo. Las reducciones de carga viva de pisos seran de 15% en el piso mas alto de la edificacion y de 5% adicional por cada piso sucesivo, con una reduccion maxima de 50%....
EDIFICIO :vivienda  multifamiliar

Según el Edificio en analisis se tiene. 12 niveles(VIVIENDAS)Y 4 sotanos (ESTACIONAMINETOS) estoy bien o me estoy equivocando en lo siguiente



En el 12vo. Nivel (techo)(pisos soportados=1) no habra reduccion , factor =1.
En el 11er. Nivel (piso) (pisos soportados=2)reduccion del 15%, entonces el factor 0.85.
En el 10do. Nivel (piso)(pisos soportados=3) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.80.
En el 09er. Nivel (piso) (pisos soportados=4)reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.75.
En el 11er. Nivel (piso)(pisos soportados=5) reduccion del 15%, entonces el factor 0.70.
En el 10do. Nivel (piso) (pisos soportados=6)reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.65.
En el 09er. Nivel (piso)(pisos soportados=7) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.60.
En el 08er. Nivel (piso)(pisos soportados=8) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.55.
En el 07er. Nivel (piso)(pisos soportados=9) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.50.
En el 08er. Nivel (piso)(pisos soportados=10) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.50.
.
.
.
En el 01er. Nivel (piso)(pisos soportados=12) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.50.
En el sotanos. Nivel (piso)(pisos soportados=12) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 1.

Vlacev TE

En la segunda parte de este manual: https://www.cingcivil.com/Comunidad/index.php?topic=753.0, encuentras la manera cómo introducir los parámetros de cargas vivas reducidas en el Etabs y es similar a lo que planteas.