Viga Placa

Started by reglanet, 16 de November de 2011, 03:34:56 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

reglanet


Se trata de una losa armada, de un espesor 14/15 cm hormigón armado H21
Lo que se ve en el dibujo, A,B,C son vigas planas o placas con armadura 4 hierros 16 + 4 hierros 12
Las que estan en gris son vigas, lo amarillo columnas.
Mamposteria ladrillo común de horno.
La parte pintada de celeste es un ambiente entero, por lo que la losa en esa
parte tiene una dimension de 6,50 x 6,50 m.
Esta estructura fue calculada por profesional de la materia.


Recibi opiniones de que la losa de 6,5 x 6,5 era muy grande para estar soportada por una viga plana
y no tener una viga peraltada, aunque otros dicen lo contrario, por la armadura que tiene.
Lo que busco es una opinion, sobre como esta dimensionada esta estructura si puede funcionar asi o seria aconsejable colocar un apoyo en el centro.
gracias
saludos


http://hphotos-sjc1.fbcdn.net/hphotos-snc7/337029_10150357922242251_607182250_8536633_785668575_o.jpg
http://hphotos-iad1.fbcdn.net/hphotos-ash4/337513_10150357921797251_607182250_8536631_658850125_o.jpg
http://hphotos-iad1.fbcdn.net/hphotos-ash4/322300_10150357926917251_607182250_8536645_1715394241_o.jpg
http://hphotos-iad1.fbcdn.net/hphotos-ash4/290894_10150357964517251_607182250_8536705_1123604640_o.jpg
http://hphotos-iad1.fbcdn.net/hphotos-ash4/339891_10150357961257251_607182250_8536699_873928745_o.jpg
http://hphotos-iad1.fbcdn.net/hphotos-ash4/331206_10150357973947251_607182250_8536732_929079585_o.jpg

Vlacev TE

Según el ACI se tienen recomendaciones como la luz/20 para no calcular las deflexiones, lo que indicaría que el espesor de tu losa maciza fuera de unos 30 centímetros. A tu losa, al no estar en el rango, debes de realizarle el calculo de las deflexiones y revisar que estén dentro de lo permitido. Si cumple con el máximo según norma, no deberás tener problema alguno.

Si no cumple con las deflexiones máximas, deberás estudiar otros casos como el peraltar la viga A-A y por ende la losa quedaría dividida en dos vanos menores. Toda variación que hagas tendrá repercusión en la estructura total.

Las vigas "chatas" o del espesor de la losa, son poco recomendables en zonas sísmicas, ya que normalmente no cumplen con las criterios de estructuración y diseño (a no ser que sean elementos confinantes de muros de albañilería confinada). Sí se pueden usar para recomendaciones como las de Ángel San Bartolomé, para generar una especie de cierre en las losas y que éstas trabajen como armadas en un sólo sentido y no en dos.

reglanet

Gracias por el comentario, aunque la verdad que algunos términos no los puedo entender por no estar en es este tema.  Esta zona no es sísmica. En el caso de que no cumpliese con las deflexiones (que de echo no se como es su cálculo) cual es la forma de peraltar una viga que está dentro de la losa ??


Vlacev TE

Una viga peraltada es aquella que tiene un peralte mayor al espesor de la losa, ¿Cuánto es la altura?, eso te lo da el cálculo y su cumplimiento con la normativa con la que estás trabajando.

reglanet

Eso me queda claro, pero en este caso de que el hormigon ya fue colado ??

Diquan

Estiamdo reglanet,

Lo ideal es que primero realicen el análisis y diseño de la losa... de requerirse una modificación se puede demoler una parte de la viga (parte inferior) y a eso agregar el refuerzo adicional y lo mas complicado es hacer ingresar el concreto a un elemento cuando la parte superior ha sido colada. No es que no se pueda,... si se puede hacer dejando unas ventanas laterales a la formaleta y por inyección introducir el concreto. Pero si es complicado el trabajo,no es que no se pueda hacer... si se puede hacer, pero es complicado.
-
Diquan

reglanet

Lo que pasa que en este caso, la viga está embebida dentro del espesor de la losa.
De todos modos, mi planteo viene por el lado de una opinion a simple vista como para determinar por experiencia si el sistema como está diseñado, puede funcionar.

mgf2008

Son alternativas cuando el arquitecto desea losas lisas (que no se tengan trabes que sobresalgan dentro de la zona habitable), se revisan como comenta elijah (por flecha/deflexión) y cumpliendo con lo anterior se evita La vibración del tablero/losa.

solamente la trabe ancha principal/longitudinal no me gusta la cantidad de acero (lecho bajo)., yo pondria un poco mas de acero, pero bueno sin datos de la sobrecarga de servicio no se puede determinar su capacidad a la rigidez, saludos y suerte.

PD.
Ya se construyó, habría que ponerse a "brincar" para comprobar que no vibra, Y si no vibra ok!

reglanet

#8
Quote from: mgf2008 on 16 de November de 2011, 08:44:03 PM
Son alternativas cuando el arquitecto desea losas lisas (que no se tengan trabes que sobresalgan dentro de la zona habitable), se revisan como comenta elijah (por flecha/deflexión) y cumpliendo con lo anterior se evita La vibración del tablero/losa.

solamente la trabe ancha principal/longitudinal no me gusta la cantidad de acero (lecho bajo)., yo pondria un poco mas de acero, pero bueno sin datos de la sobrecarga de servicio no se puede determinar su capacidad a la rigidez, saludos y suerte.

PD.
Ya se construyó, habría que ponerse a "brincar" para comprobar que no vibra, Y si no vibra ok!




Antes que nada, gracias por los comentarios.
Comento la experiencia.En el centro de los 6,5 x 6,5m puse una pelotita de ping pong sobre un tubito de unos 7 mm de diametro x 2 cm de alto, salte al lado y la pelota no se movio.
Mi peso es de 65 ks, por lo que saltando supongo deben ser unos 100 kgs de carga dinámica.
Salté dos o tres veces y no se nota que vibre para nada, incluso dandole patadas con un pie apoyado en la losa, pareciera que estuviece pateando sobre un pavimento en el piso.
Esta losa se hizo hace 2 años y no se nota que haya flechado mas de lo normal.
Si tiene algunas fisuras en la parte de abajo, que supongo debe ser por la dilatacion por no tener aun la capa de proteccion, con la pendiente de desagüe, pero todos dicen que es normal que las losas se marquen.
De todos modos, creo estaría bueno como me han sugerido una verificación por flecha/deflexión.
saludos

concretoo