Las tragedias del "maistro"

Started by darkside, 25 de November de 2011, 02:29:17 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

darkside

Una consulta a ver si alguien me puede dar una opinión. Resulta que un edificio de concreto, se está construyendo para tres niveles, sin embargo el constructor y/o el masitro decidieron "perder" las columnas circulares centrales de la planta baja en la primer losa y ahora arrepentidos quieren continuarlas hacia los niveles sucesivos.El refuerzo de la columna es de 6 varillas #5 (5/8") La construcción se da en una zona de baja sismicidad, la estructuración es a base de losas planas. Adjunto una imagen.




mgf2008

 La misma historia que se repite: No requiero arquitecto cobran caro, No requiero ingeniero está muy fácil, mi maestro Toni es fregón, y después de las pendejadas del dueño y el maestro albañil...si que venga el ingenioso... bueno!

Lo usual es descubrir la zona de la columna y ver la posibilidad de enderezar las varillas de las columnas y ver si tienen la longitud adecuada para recibir  el armado nuevo (anclaje y adherencia), ademas de aplicar un aditivo para ligar concreto nuevo con viejo.

Y cuando las varillas son cortas se encamisa o zuncha el nudo losa-columnas con placas y tornillos/anclas tipo hilty, Los remiendos se ven feos y cuestan  dinero, ese dinero   que supuestamente se ahorraron con el maestro de obras.... ya se perdió.
  En libros de estructuras compuestas (acero-concreto) hay algunas sugerencias que se prestan para su aplicación.

darkside

Pues sí, lo barato sale caro y feo, coincido con la opinión, gracias.