Buenas tardes compañeros

Tengo una consulta que espero sean tan amables de ayudarme a resolverla. (incluye imagenes)

para explicar el proyecto comento lo siguiente, primero es una casa de dos pisos que se va re modelar la planta alta, por lo tanto mi primer paso fue realizar un levantamiento de la estructura ya que no cuento con los planos estructurales, por lo cual quedan muchas incertidumbres pero obtengo la siguiente información.

la estructura consta de dos tipos de losas, una losa a base de viguetas y otra losa es maciza 4.2x8.5 m (que se utiliza como terraza abierta y va ser la mas afectada en esta remodelacion) rematada sobre muros de carga de mampostería y en dos trabes una chata 40x17 cm y una trabe peraltada de 40x40 cm (que se va a demoler) que estas a su vez descansan sobre una columna 30x40 (que se va a demoler).

La propuesta de remodelacion es colocar una columna nueva  30x40, en la cual voy a soportar una viga doble IPR (primaria) que cruza la mitad del lado largo de la losa maciza, perpendicular a esta voy a colocar otra viga  doble IPR la cual va a sustituir la trabe de 40x40 existente que se va a demoler, esta viga secundaria la quiero ligar a la losa mediante tornillos y taquetes expansivos.
Las limitantes estructurales son; que no tengo muchas areas  donde puedo cruzar las nuevas vigas ( los espacios permitidos son los que utilice), los peraltes son limitados y no quieren tocar la losa maciza en la parte superior.


En la practica me a tocado ver algunos casos como estos donde colocan vigas IPR sin ligar a la losa maciza (simplemente apoyadas) y ahi estan sin ningún problema. pero en este caso yo estoy haciendo la propuesta  y es donde me surgen las siguientes dudas, que son las siguientes;


1.- por  no tener los planos  estructurales solo puedo suponer y en este caso es suponer lo peor, lo que me hace pensar que la losa maciza se armo con varillas en una capa bayoneteadas en los perímetros (bastones y bayonetas para el armado superior)  y en la parte central el armado esta colocado en la parte inferior.  por las medidas es una losa que carga (4.2x8.5 m) en un solo sentido, pero al colocar la viga doble IPR que divide los claros a la mitad se vuelve una losa que debe distribuir las cargas en dos sentidos  ademas se convierte en una losa de dos vanos, por lo tanto esta debería llevar armado superior sobre el apoyo de la nueva viga IPR, pero al ser una losa existente  que tiene solo armado inferior en esa zona no lo va a tener (suposición) y ahi esta la duda  si es correcto mi analisis ya que como repito he visto losas reforzadas de esta manera sin tener problemas.


2.- beneficiaria si no la ligo la losa maciza con la nueva viga primaria IPR?


Espero aya sido claro en mis consultas y un agradecimiento de antemano.
saludos

PROYECTOR

Con la configuración de refuerzo que planteas estarías modificando el diagrama de momentos en la losa sin importar que la viga IPR esté o no conectada a la losa. En consecuencia, si la losa está armada como supones (solo acero en la parte inferior), se va a formar una grieta longitudinal justo sobre apoyo que estás creando.

Adicionalmente, es posible que la losa existente sólo tenga refuerzo para resistir flexión en la dirección corta (y acero mínimo de repartición en la dirección larga). De ser así, estarías modificando las condiciones de contorno de la losa haciendo que trabaje en dos direcciones, por lo que podría agrietarse también en la parte central de los paños de losa que están divididos por la viga IPR.

Lo primero que deberías hacer es emplear un ferroscan para poder inferior con mayor certeza como está armada la losa y sacar núcleos para determinar la resistencia del concreto. Esa información te permitirá verificar si tu solución de refuerzo es la más adecuada.

Saludos,