Juntas en losas de fundación

Started by valerio, 07 de November de 2018, 03:56:16 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

valerio

 Solicito algo de información sobre este tema, ya que estoy en una revisión donde me solicitan proponer las juntas en la losa de fundación para un galpón de dimensiones amplias, adjunto plano de propuesta.
Gracias de antemano


PROYECTOR

Buenas tardes Valerio,
¿Se trata de una losa de fundación o una losa de piso (pavimento rígido)?.

En losas de fundación no se hacen juntas de expansión ni juntas de contracción. Por otra parte, en naves industriales no es eficiente usar losas de fundación, es preferible emplear zapatas aisladas o vigas de fundación que sean independientes de la losa o pavimento de piso.

Si se trata de una losa de piso, lo recomendable es hacer que las juntas de contracción coincidan con los ejes de las columnas, de lo contrario tendrás grietas alrededor de las mismas. En la figura adjunta se muestra un ejemplo de la disposición típica de las juntas para aislar las columnas. Puedes consultar la norma ACI 224.3R-95.
Saludos,