Hola Colegas,
Estuve revisando una area existente, y hemos visto que algunas columnas en su parte inferios estan deterioradas, con el fierro expuesto, incluso una tiene un tramo de varilla que se ha corroido tanto que ya no conecta hacia abajo. Quería saber que soluciones existen para reemplazar esas columnas.
Otros dato: Sobre esas columnas se apoyan vigas de acero, para un techo de calaminón. LAs columnas existentes son antiguas, distancias a casi 3m. Hay cerca mucha efluorecencia.

Que solución me recomiendan?
Alli adjunto foto, una en que ya la columna tiene el fierro muy corroido, y otra en que esta x desprenderse y se ve oxidado el fierro ( es columna melliza).

Muchas Gracias.

Vlacev TE

Quizá el reemplazar no sería lo más económico o viable. Ya que no es un estudio especialmente tipo retrofit lo recomendable sería reforzarlas, por ejemplo, con encamizados. Todo dependerá del nivel de daño y la importancia de la estructura.

Ziam

Hola, Gracias.
Como se encamiza si son columnas laterales, es decir hay vivienda vecina. Existe algun manual de construccion para ello?. Gracias. Slds.

pannus0

lo que hay es un articulo del aci ... donde se manifiesta procedimiento.
cuando se realiza el encamisado, es aumentar la sección transversal de la columna existente, y esta no esta condicionado a una vivienda colindante...
otro procedimiento es reforzada con FRP
si alguien va en tu ayuda agradecer no cuesta nada , solo hazlo con el icono que dice "Thank you"

Ziam

AH gracias Pannus0,revisare el ACI.