Viga chata conectada a viga peraltada en su zona de confinamiento

Started by Supercan, 15 de March de 2019, 06:19:38 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Supercan


Como debería analizar una viga chata de 25x20 que soporta una pequeña escalera, que se conecta a una viga de 25x30 justo en su zona de confinamiento. Teniendo en cuenta que esta viga de 25x30 es de 1.2 m de luz libre entre apoyos. Se trata de una estructura que presentaba problemas de torsión, tenia  excentricidad entre el centro de masas y rigidez en el eje "y", por lo que fue necesario agregar un muro de mampostería. Originalmente la viga tenía unos 3 m de luz, por motivos de espacio y arquitectura (y negativa del propietario) no se puede mover la columna en el cruce de vigas para formar un nudo.
Lo analizo como una "viga normal", verificando torsión claro está  o como si fuera uno de gran peralte (no quiero pecar de ignorante) porque cumpliría ciertos requisitos según E060 y ACI como: la luz libre <= 4 veces su peralte  y porque presenta carga concentrada en una zona < 2 veces el peralte de la viga.
Les envío una imagen.
Gracias de antemano. :)