Diapositivas - Residencial Buzzes

Started by Buzzes, 17 de January de 2009, 12:22:27 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Buzzes

Imagino que a alguien le serviran estas diapositivas, acerca del Diseño y Analisis Estructural de un par de edificion que conforman la
Residencial Buzzes

Pd. se q tiene algunas fallas haber si me las indican,A018vte

cipjjpp

Estimado Buzzes, excelente trabajo, felicitaciones, continuando con el animo de seguir aprendiendo a través de trabajos similares, podrías compartirnos uno de los modelos de los trabajos hechos en el etabs, y poder hacerte algunas consultas, definitivamente sería muy didáctico tanto como lo fué estas diapositivas. Gracias.
Atte. cipjjpp

gmtxx

Hola Buzzes, veo que haces referencia a Sismos de diferente intensidad, considerados mas o menos ocasionales, frecuentes y los poco `probables, pero en el analisis, veo que hiciste una analisis dinamico y lo comparaste con el estatico, segun norma E.030, pero la referencia del tipo de sismos que hiciste que finalidad tuvo en el analisis.

Gracias por contestar, saludos.

Buzzes

Quote from: gmtxx;7069Hola Buzzes, veo que haces referencia a Sismos de diferente intensidad, considerados mas o menos ocasionales, frecuentes y los poco `probables, pero en el analisis, veo que hiciste una analisis dinamico y lo comparaste con el estatico, segun norma E.030, pero la referencia del tipo de sismos que hiciste que finalidad tuvo en el analisis.

Gracias por contestar, saludos.
Norma E-030 (Art. 18.2)
[COLOR="Red"][SIZE="4"]c. Fuerza Cortante Mínima en la Base[/SIZE][/COLOR]
Para cada una de las direcciones consideradas en el
análisis, la fuerza cortante en la base del edificio no podrá
ser menor que el 80 % del valor calculado según el Artículo
17 (17.3) para estructuras regulares, ni menor que el 90 %
para estructuras irregulares.
Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir
los mínimos señalados, se deberán escalar proporcionalmente
todos los otros resultados obtenidos, excepto los desplazamientos.
A015vte

gmtxx

Buzzes, eso lo entiendo a la perfección.

Bueno a lo que hago referencia, que escribes algo sobre diferentes tipos de sismos (que se refieren a la probabilidad que sucedan estos sismos en cierta cantidad de años) y como debería comportarse la estructura, pero en el analisis solo verificas por el sismo severo, a eso me refiero para que escribes esa parte que hace referencia a un analisis por desempeño cuando no lo realizas.


Pagina 12 de tu manual, indicas Resistir sismos severos, moderados y leves ????? pq indicas eso, si en el analisis solo verificas el sismo severo, si sucediera un sismo moderado como se comportaraia tu estructura a eso me refiero???? pq lo indicas!!!

Saludos y gracias por contestar.

Buzzes

Comenzare diciendo que NO es un manual, las diapositivas 12 se refiere a lo q nuestra norma nos dice: una estructura debe ser capaz de soportar sismos leves sin daños apreciables, moderados con daños importantes pero que no produzcan el colapso y severo pa que la estructura soporte lo sufuciente para que todos los individuos que esten en su interior salgan para ponerse a salvo a eso me refiero.

Las diapositivas en si se refieren a grandes rasgos todo lo que use para hacer el proyecto excepto las instalaciones sanitarias, debes tener en cuenta que son dos bloques. Es algo mas didactico que un manual. A004vte

nachoman148

Buzzes, ke tal?

estuve viendo tu diapositiva y keria saber como es ke modelaste tus muros... como es ke sacaste las fuerzas??

gracias man!

Buzzes

el etabs diseña placas, tu tienes que agregarle la etiqueta de pier o spandrel segun sea el caso a los muros de corte, proponer una armadura y el etabs comprobara mediante un diagrama de interaccion tambien puedes comprobarlo con el csicol

i dont know

COMENTARIO:
Hola buzzes, yo no confio mucho esto de hacerle pier al muro, o hacer un section cuts...
hice esto correctamente en el etabs y algunos resultados varian con respecto a un calculo hecho a mano de manera muy correcta. Quizas ponga dicho ejemplo hecho a mano y comencemos partiendo de el para desarrollarlo en el sap2000 o etabs.

saludos mortales.

Buzzes

bueno espero publiques el problema que mencionas, pero como debo decirte q el calculo manual que se realiza son aproximaciones, es como cuando diseñas una columna manualmente con algun metodo y lo compruebas mediante otro, pero al fin son metodos basados en Diagramas de Interaccion que es lo que usa el sap y el etabs, por otra parte estos dos software son de la misma familia practicamente lo mismo y los resultados NO deberian variar, espero que publiques tu problema