Respiraderos en Muro de Contención

Started by rdher, 01 de September de 2010, 01:04:40 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

rdher

Saludos a todos en el foro,


Estoy diseñando un muro de 4m de altura, en otras ocasiones al diseñar coloco respiraderos tubería de PVC  de 3" espaciada a lo alto y ancho del muro, en este caso la parte frontal del muro servirá de pared para ciertos locales, es decir el agua no puede drenar hacia adentro del edificio...como podría colocar los respiraderos en este muro donde hay que tomar en cuenta que la zona es bastante lluviosa, alguien sabe de algun método para recolectarla y hacerla salir por otra parte.


Gracias anticipadas por su ayuda.
LA INGENIERIA ESTRUCTURAL ES:

El Arte de utilizar materiales que tienen propiedades que solo pueden ser estimadas

Para construir estructuras reales que solo pueden ser analizadas aproximadamente

Que soportan fuerzas que no son conocidas con precisión

de manera que nuestra responsabilidad con el diseño sea satisfecha

trujito

Saludos rdher,

Generalmente cuando no pueden colocarse barbacanas o respiraderos en muros de contención, se instala una tubería de PVC perforada de recolección en la parte inferior y a lo largo de una zanja que va entre el trasdós del muro y el material de relleno. La zanja debe llenarse de material granular y, cuando el presupuesto lo permite, se coloca una capa de geotextil entre el material drenante y el material de relleno, esto para evitar la pérdida del materila más fino.

Obviamente la tubería de recolección debe tener una pendiente mínima para el desagüe y terminará en una cámara de intercepción, la cual se conectará al sistema de evacuación de aguas pluviales.

Si la cara expuesta del muro tiene que ser visible por requerimientos estéticos, el trasdós debe impermeabilizarse antes de instalar el material drenante.

Espero sea de utilidad.

Daniel Trujillo

meberiw

Efectivamente como te lo explico TRUJITO, así se trabajan esos tipos de muros cuando no puedes poner respiraderos.

Pero maccaferri tiene productos geocompuestos especiales para drenar agua y humedad.

Te adjunto una hoja de especificación del Macdrain que es utilizado para el caso que comentas.

ingwilcor



ingwilcor

Ojala estas sirvan


ingwilcor

Las cintas de PVC en las juntas de construcciones para evitar la infiltracion del agua en caso esta logre penetrar entre la geomembrana y el muro.
Coomo tu muro servira de pared, tienes que hacer todo lo posible para que el agua no penetre...

jupagg

Por experiencia propia estos respiraderos siempre tienden a taparse con el paso del tiempo, resultando tedioso y un poco infuctuoso el mantenimiento de los mismos; por lo cuál he optado por colocar los drenajes en la parte posterior del muro con tubería perforada en varios niveles conectados entre si, y todos desembocando en una caja de revisión ciega para el posterior desalojo.

Coloco unas fotos de un muro que construimos utilizando tal metodo.