ZAPATA CUADRADA CON CARGA AXIAL

Started by arquithector, 06 de November de 2011, 02:03:00 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

arquithector

LES DEJO MI PRIMER APORTE ESPERO COMENTARIOS

Panxo

El programa esta muy bien trabajado y muy didáctico, sólo me queda una interrogante, porqué en el cálculo del peso total tomas el peso P más el 10% del peso propio y no el peso P + peso del suelo + peso del cimiento?

arquithector

Hola panxo gracias por tus comentarios positivos, y respondiendo lo de tu pregunta respecto a no considerar el peso de la tierra, solo es cuestion de criterio yo coincido con lo que dice el ingeniero jorge bernal en su libro Hormigón armado: Zapatas. donde concidera  no tomarla en cuenta puesto que se podria llegar al absurdo de zapatas que soportan mas carga de suelo, que las que trasmiten las columnas se expone un ejemplo de una zapata cuadrada de 1.25 m, un peso total de columna de 12,000 Kg desplantada a 2.5 m. se considera un peso especifico del suelo de 1700 Kg/m³
si calculas el peso del suelo te resultara un peso total de 6640 kg que respresenta un poco mas del 50% del peso total de lo que carga la columna, imginate si la desplantas a un nivel mas bajo te resultaria un peso de tierra mucho mayor que el peso total de columna. Por esto y por resultar una carga natural, existente antes de la excavacion coinciden varios autores en no considerar el peso de suelo.
y respecto a considerar el 10% de la carga total de columna como el peso propio de la zapata tambien es cuestion de criterio, espero haber resuelto tus dudas

ALMF

#3
Dejo aquí algunos comentarios al respecto:

Hay dos(2) formas en las que se pueden presentar la tensión admisible de un determinado suelo y son: La tensión admisible bruta (gross) ( qall_gross ) y la tensión admisible neta (net) (qall_net), dependiendo esto de las normativas, en caso que las hubiera, o de las preferencias en caso contrario. Por ejemplo el IBC 2009 (International Building Code) utiliza qall_gross , y así lo ejemplifica en "Foundation Engineering Handbook -Design and Construction with the 2009 International Building Code-". Para esta forma de proceder, en la comprobación de las tensiones de contacto entre el suelo y la fundación, las cargas que se deben utilizar son: las provenientes de la superestructura, la del peso de la fundación, la del peso del suelo sobre la fundación, y la del conjunto que constituye el piso sobre el nivel +/- 0,00 del suelo y su sobrecarga. Para el caso de la qall_net no se debe considerar el peso del suelo sobre la fundación. En este último caso el concepto "qall_net" se refiere a que es la tensión que puede aplicarse a nivel de la base del cimiento, en exceso a la existente al mismo nivel producida por el suelo sobre éste (por ello y solo para qall_net no se considera el peso del suelo por sobre el nivel de fundación). Es entonces qall_net < qall_gross.     

Para el diseño de fundaciones se deben seguir, dos(2) procedimientos independientes.
   
1) En el proceso de comprobación de las tensiones de contacto del suelo-fundación con las tensiones admisibles del suelo (qall_gross ó qall_net) deben utilizarse combinaciones de las cargas arriba mencionadas, por ejemplo las de ASCE/SEI 7-05 ó ASCE/SEI 7-10, para tensiones admisibles (ASD).

2) Para el diseño del cimiento, en la obtención de los esfuerzos (momentos flectores, esfuerzos cortantes y punzonamiento) solo deben utilizarse las cargas provenientes de la  superestructura; el resto no tiene incidencia estructural ya que esas acciones(cargas repartidas) están en equilibrio con las reacciones que se provocan en el contacto suelo-fundación y no producen por lo tanto esfuerzos a la estructura del cimiento. Asimismo, se deben combinar estas cargas, que en caso de utilizarse el ACI 318-08 será por factores de carga y reducción de resistencia (LRFD) como lo indica éste reglamento.

Cordiales Saludos

ALMF