luissilvan

Buenas tardes, el archivo anexo es el de una estructura metalica ya construida. El asuntio es que se diseñò originalmente para  losas con encofrado colaborante de 10 cms (losacero); debido a los problemas con materiales en el paìs, se plantea sustituir por una losa maciza de concreto con los mismos 10 cms.


Antes de contratar un cálculo querìamos saber que opinaban los expertos en estructuras su opiniòn sobre la factibilidad de hacer ese cambio, agradeciendo sus opiniones y recdomendaciones...






mccloud_1

Es preferible que contraten el calculo en primer lugar y le planteen todas las ideas para el reemplazo del sistema de losas de ese proyecto. Una losa maciza no se comporta de igual manera que una losa con sofito metalico colaborante, sobre todo si se diseño para que trabajaran en sección compuesta.


Si el tema es por costos, paguen el estudio comparativo que les saldrá sumamente más economico que abordar una alternativa u otra con la incertidumbre de si resultará o no. Lo mejor es tener la certeza que el nuevo sistema funcionara como se espera.



"La originalidad consiste en volver al origen. De modo que es original aquel que, con sus medios, vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones."
Antonio Gaudí

Rapaig

Hola,


La losa de hormigón puede ser viable estructuralmente, pero esta debe ser diseñada para soportar las cargas para la que fue considerada la tipo colaborante.


Por otro lado, el peso de la losa de hormigón es mucho más alto que el de una colaborante, por tanto no se trata solo de verificar la nueva losa, sino que verificar nuevamente todo el edificio por el nuevo peso sísmico. Fundaciones, columnas, vigas, etc.


SAludos

lokitosamax

una solucion viable aunque no muy barata es usar sistemas reticulares mixtos o tridilosas estas puedes tener esa solicitacion que uds quieren saludos!! ;D ;D ;D ;D

mgf2008

.

No me gusta la tridilosa:
1.- Mantenimiento caro.
2.- Fallas en la soldadura --complicado su aplicacion en nudos de barras--.
3.- Cuando se da una inversión de Tensión a compresión (sismo) los elementos esbeltos --barras-- valen madre.

Saludos.

.


PROYECTOR

 
Totalmente de acuerdo con Rapaig, un cambio en el tipo de losa puede afectar el diseño de toda la edificación, no solo del sistema de piso. Una losa tipo Losacero de 10cm pesa alrededor de 180 kgf/m2, mientras que la losa maciza pesa 250 kgf/m2, lo que significa un incremento de casi 40% en el peso de la losa.
Por otra parte, además de requerir un mayor volumen de concreto y más acero de refuerzo, la losa maciza tendrá que ser encofrada y apuntalada durante el vaciado; por lo que puede resultar considerablemente más costosa que la losa con encofrado colaborante. Lo anterior también tendrá un efecto en los tiempos de construcción, así como en la secuencia de montaje de la estructura.

Dependiendo de las luces a cubrir y el uso que tendrá la estructura, una solución viable y económica podría ser emplear la TERMOLOSA C de ISOTEX.

http://grupoisotex.com/Productos/Sistemas%20Constructivos/TermolosaC.htm
Particularmente nunca he usado ese tipo de losas, pero parece una opción que vale la pena considerar.