Disposición de Drenajes en Muros de Contención por Gravedad

Started by Ing_Gmz, 08 de July de 2018, 04:56:56 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Ing_Gmz

Saludos,


Estoy diseñando un muro de contención por gravedad, mi duda se presenta en el sistema de drenaje, quiero que sea con tubos de PVC dispuestos como en la imagen que adjunto (la imagen es un ejemplo pues mi muro es por gravedad).


1-¿Cuál debería ser el diámetro mínimo de estos tubos?
2- ¿Cuáles criterios debo tomar ara la disposición de los mismos? es decir, ¿A cada cuánto debo colocarlos?
3- Cualquier otra sugerencia según sus experiencias.


Muchas Gracias  ;)

Vlacev TE

Yo te recomiendo revisar algún código de tu país, ya que no sólo es colocar tubos para drenar el agua por detrás del muro y evitar la saturación del terreno, sino es necesario contruir un "Sistema de Drenaje" que capture sólo el fluido y no las partículas finas. Por ejemplo: